日韩欧美精品影视_国产大尺度自拍av_天天看片高清免费观看_亚洲旡码AV中文字幕_国产偷2024在线观看午夜_久久蜜臀亚洲AV成人无码网站_免费亚洲影视三级_國產在線精品一區二區_日韩欧美中文网字幕_95pao国产成视频免费

全國服務咨詢熱線

0769-83001803

13927452960

產品詳情

柔性布擋煙垂壁

全國熱線 13927452960,15322830119

立即咨詢
產品詳情
用不燃燒材料制成,從頂棚下垂不小于500 mm的固定或活動的擋煙設施?;顒?dòng)擋煙垂壁系指火災時因感溫、感煙或其它控制設備的作 用,自動下垂的擋煙垂壁。 主要用于高層或超高層大型商場、寫字樓以及倉庫等場合,能有效阻擋煙霧在建筑頂棚下橫向流動,以利提高在防煙分區內的排煙效果,對保障人民生命財產安全起到積極作用。

基本信息
中文名稱
擋煙垂壁

外文名稱
 Ceiling screen

拼音
dangyanchuibi

 
應用場所
高層大型商場、寫字樓以及倉庫等

作用
阻擋煙霧在頂棚下流動利于排煙


1.1定義

安裝在吊頂或樓板下或隱藏在吊頂內,火災時能夠阻止煙和熱氣體水平流動的垂直分隔物。

1.2分類

擋煙垂壁按活動方式可分為卷簾式和翻板式。

1.3規格尺寸

擋煙垂壁的有效下降高度應不小于500mm。

卷簾式擋煙垂壁的單節寬度應不大于6000mm。

翻板式擋煙垂壁的單節寬度應不大于2400mm。

折疊編輯本段安裝驗收標準
擋煙垂壁多用在大型商場和超市,是建筑防火規范規定的人流量密集區域的必備防煙裝備,其安裝驗收可參考GB50300-2001《建筑工程施工質量驗收統一標準》的分部"通風與空調"下的子分部"防排煙系統"相關規定。

掛式擋煙垂壁安裝施工(某廠家推薦)

(一)放線定位

(1)擋煙垂壁定位軸線的測量放線必須與主體結構的主軸線平行或垂直,以免擋煙垂壁施工和室內裝飾施工發生矛盾,造成陰陽角不方正和裝飾面不平行等缺陷。

(2)要使用高精度的激光水準儀、經緯儀,配合用標準鋼卷尺、重錘、水平尺等復核。以確保擋煙垂壁的垂直精度。要求上、下中心線偏差小于 1~2mm。

(二)上部吊桿安裝

(1)注意檢查絲桿和金屬膨脹管的牢固,選用的絲桿和金屬膨脹管質量要可靠,打孔位置不宜靠近鋼筋混凝土構件的邊緣,鉆孔孔徑和深度要符合金屬膨脹管廠家的技術規定,孔內灰渣要清吹干凈。

(2)每個絲桿安裝位置和高度都應嚴格按照放線定位和設計圖紙要求進行。最主要的是絲桿的中心線必須與鋁合金構件中心線相一致,并且橢圓螺孔中心要與設計的吊桿螺栓位置一致。

(3)所有絲桿安裝完畢后,應進行隱蔽工程質量驗收,請監理工程師驗收簽字,驗收合格后再涂刷防銹漆。

(三)玻璃安裝就位

1.玻璃吊裝

玻璃的安裝是一項十分細致、精確的整體組織施工。施工前要檢查每個工位的人員到位,各種機具工具是否齊全正常,安全措施是否可靠。高空作業的工具和零件要有工具包和可靠放置,防止物件墜落傷人或擊破玻璃。待一切檢查完畢后方可吊裝玻璃。

(1)再一次檢查玻璃的質量,尤其要注意玻璃有無裂紋和崩邊,吊夾銅片位置是否正確。用干布將玻璃的表面浮灰抹凈,用記號筆標注玻璃的中心位置。

(2)安裝電動吸盤機。電動吸盤機必須定位,左右對稱,且略偏玻璃中心上方,使起吊后的玻璃不會左右偏斜,也不會發生轉動。

(3)在玻璃適當位置安裝手動吸盤、側邊保護膠套。玻璃上的手動吸盤可使在玻璃就位時,在不同高度工作的工人都能用手協助玻璃就位。

2.玻璃就位

(1)手工或電動將玻璃移近就位位置后,搬運工要聽從指揮長的命令操作,使玻璃對準位置徐徐靠近。

(2)上層工人要把握好玻璃,防止玻璃在升降移位時碰撞吊頂。待下層各工位工人都能把握住手動吸盤后,可將拼縫一側的保護膠套摘去。使用手動倒鏈將玻璃徐徐吊高,使玻璃上端略低出上部邊框少許。此時,下部工人要及時將玻璃輕輕拉入槽口,并用木板隔擋,防止與相鄰玻璃碰撞。另外,有工人用木板依靠玻璃下端,保證在倒鏈慢慢上放玻璃時,玻璃能被放入到上框槽口內,要避免玻璃上端與金屬槽口磕碰。

(3)玻璃定位。安裝好玻璃吊夾具,將玻璃的孔與鋁合金的孔對牢并用對撬螺桿將玻璃和鋁構件對穿固定。第一塊玻璃就位后要檢查玻璃側邊的垂直度,以后就位的玻璃只需檢查與已就位好的玻璃上下縫隙是否相等,且符合設計要求。

(4)在一個洞口的玻璃擋煙垂壁的全部安裝固定以后將搽干凈的下封邊的鋁合金拿出在玻璃的下底邊用玻璃膠封邊

(五)注密封膠

(1)所有注膠部位的玻璃和金屬表面都要用丙酮或孲们鍧崉┎潦酶蓛簦荒苡脻癫己颓逅料?,注膠部位表面必須干燥。

(2)沿膠縫位置粘貼膠帶紙帶,防止硅膠污染玻璃。

(3)要安排受過訓練的專業注膠工施工,注膠時應內外雙方同時進行,注膠要勻?、勻厚,不夾氣泡。

(4)注膠后用專用工具刮膠,使膠縫呈微凹曲面。

(5)注膠也不宜在低于 5的低溫條件下進行,溫度太低膠液會發生流淌、延緩固化時間,甚至會影響拉伸強度。嚴格遵照產品說明書要求施工。

(6)耐候硅酮嵌縫膠的施工厚度應介于 3 5mm-4 5mm之間,太薄的膠縫對保證密封質量。

(7)膠縫的寬度通過設計計算確定,最小寬度為 1mm,常用寬度為 2mm。

(8)密封膠必須在產品有效期內使用,施工驗收報告要有產品證明文件和記錄。

(六)表面清潔和驗收

(1)將玻璃內外表面清洗干凈。

(2)再一次檢查膠縫并進行必要的修補。

(3)整理施工記錄和驗收文件,積累經驗和資料。

折疊編輯本段技術指標
折疊執行標準
公安部GA 533-2012《擋煙垂壁》,該標準于2012年12月1日起實施。升級替代原標準GA 533-2005《擋煙垂壁》。以下是2005版標準內容摘錄。

折疊主要技術性能要求
1)外觀

(1)擋煙垂壁的標牌應牢固,標識應清楚。

(2)擋煙垂壁金屬零部件表面不允許有裂紋、壓坑及明顯的凹凸、錘痕、毛刺、孔洞等缺陷;其表面必須做防銹處理,涂層、鍍層應均勻,不得有斑剝、流淌現象。

(3)卷簾式擋煙垂壁的擋煙部件不允許有撕裂、缺角、挖補、破洞、傾斜、跳線、斷線、經緯紗密度明顯不勻及色差等缺陷;其表面應平直、整潔、美觀。

(4)各零部件的組裝、拼接處不允許有錯位。

2)材料及零部件

(1)擋煙垂壁所用的各種原材料必須符合相應國家標準或行業標準的規定。

(2)擋煙垂壁所用的電機及控制箱(含按鈕盒)應是經國家檢測機構檢驗合格的產品。

(3)擋煙垂壁擋煙部件在(200±15)℃、(25±5)Pa差壓時的漏煙量應不大于25m/(m·h)。

(4)卷簾式擋煙垂壁擋煙部件若由兩塊或兩塊以上織物縫制時,其搭接寬度應不小于20mm。

(5)單節擋煙垂壁的寬度不能滿足防煙分區要求時,可用多節垂壁以搭接的形式安裝使用,且搭接寬度應滿足:

a)卷簾式擋煙垂壁應不小于100mm;

b)翻板式擋煙垂壁應不小于20mm。

(6)擋煙垂壁邊沿與建筑物結構表面應保持最小距離,此距離不應大于20mm。

(7)卷簾式擋煙垂壁必須設置重量足夠的底梁,以保證垂壁運行的順利、平穩。

3)控制方式

(1)擋煙垂壁應與煙感探測器聯動。當煙感探測器報警后,擋煙垂壁能自動下降至擋煙工作位置。

(2)擋煙垂壁接收到消防控制中心的控制信號后,應能下降至擋煙工作位置。

(3)系統斷電時,擋煙垂壁能自動下降至擋煙工作位置。

4)運行性能

(1)卷簾式擋煙垂壁電動下降或機械下降的運行速度應≥0.07m/s。翻板式擋煙垂壁電動下降或機械下降的運行時間應<7s。

(2)擋煙垂壁應設置限位裝置,當其運行至上、下限位時,能自動停止。

5)可靠性

(1)經1000次啟閉操作后,擋煙垂壁應能正常運行。直徑為(6±0.1)mm的探棒或長度為(15±0.1)mm、寬度為(24±0.1)mm的試塊不能穿過擋煙垂壁的擋煙部件。

6)抗風擺性能

當擋煙垂壁承受(5±1)m/s風速時,其垂直偏角應不大于15°。

7)耐高溫性能

擋煙垂壁在(620±20)℃溫度下保持30min,其完整性不應破壞。